ਸਮੁੱਚਾ ਹੱਲ ਮੁਲਾਂਕਣ ਬੋਰਡ EKT043 ਦੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੈ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ T5L ਚਿੱਪ ਸਕ੍ਰੀਨ ਡਿਸਪਲੇਅ ਟੱਚ ਅਤੇ ਬਾਹਰੀ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਨੂੰ ਹੈਂਡਲ ਕਰਦੀ ਹੈ:
(1) ਉੱਚ ਵੋਲਟੇਜ ਸੈਂਸਰ ਦੁਆਰਾ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕੀਤੇ ਉੱਚ ਅਤੇ ਘੱਟ ਵੋਲਟੇਜ ਸਵਿੱਚ ਸਿਗਨਲਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਰੋ, ਅਤੇ ਅਸਲ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸਕ੍ਰੀਨ ਤੇ ਮੁੱਲ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕਰੋ;
(2) ਵਾਟਰ ਇਨਲੇਟ ਅਤੇ ਫਲੱਸ਼ਿੰਗ ਸੋਲਨੋਇਡ ਵਾਲਵ ਅਤੇ ਉੱਚ-ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਵਾਟਰ ਪੰਪਾਂ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕਰੋ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉਪਕਰਣਾਂ ਦੀ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਫਲੱਸ਼ਿੰਗ, ਓਪਰੇਟਿੰਗ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ, ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਅਲਾਰਮ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਂਪਟ।
1. ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਸੰਖੇਪ ਜਾਣਕਾਰੀ
1) ਵਾਟਰ ਪਿਊਰੀਫਾਇਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ
2. ਮੁੱਖ ਨਿਯੰਤਰਣ T5L ਚਿੱਪ ਦਾ ਬਲਾਕ ਚਿੱਤਰ
3. ਸਿਸਟਮ ਸਕੀਮ ਰਚਨਾ
EKT043 ਮੁਲਾਂਕਣ ਬੋਰਡ + ਕੰਟਰੋਲ ਡਿਵਾਈਸ (1 ਵਾਟਰ ਇਨਲੇਟ ਪੰਪ, 1 ਵਾਟਰ ਆਊਟਲੈਟ ਪੰਪ, ਉੱਚ ਅਤੇ ਘੱਟ ਦਬਾਅ ਵਾਲਾ ਸਵਿੱਚ ਅਤੇ ਉੱਚ ਅਤੇ ਘੱਟ ਤਰਲ ਪੱਧਰ ਦਾ ਸਵਿੱਚ)।
ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ, ਉੱਚ-ਦਬਾਅ ਵਾਲਾ ਸਵਿੱਚ ਮਸ਼ੀਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਅਤੇ ਬੰਦ ਹੋਣ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉੱਚ ਦਬਾਅ ਆਪਣੇ ਆਪ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਮਸ਼ੀਨ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਭਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ;ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਟੋਰੇਜ ਟੈਂਕ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਭਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਮਸ਼ੀਨ ਦੀ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਦਾ ਦਬਾਅ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉੱਚ ਦਬਾਅ ਡਿਸਕਨੈਕਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਮਸ਼ੀਨ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਸਟੋਰ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।
ਘੱਟ ਵੋਲਟੇਜ ਸਵਿੱਚ ਮਸ਼ੀਨ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ।ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਕੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਪਾਣੀ ਦਾ ਦਬਾਅ ਨਾਕਾਫ਼ੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਘੱਟ-ਵੋਲਟੇਜ ਸਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਡਿਸਕਨੈਕਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਮਸ਼ੀਨ ਬੂਸਟਰ ਪੰਪ ਨੂੰ ਐਨਹਾਈਡ੍ਰਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਸੁਸਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮਸ਼ੀਨ ਸਰਕਟ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੀ ਹੈ।
4. ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਵਿਕਾਸ
(1) ਯੂਜ਼ਰ ਇੰਟਰਫੇਸ (UI) ਡਿਜ਼ਾਈਨ
DGUS II ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਦੁਆਰਾ, ਯੂਜ਼ਰ ਇੰਟਰਫੇਸ ਡਿਸਪਲੇਅ ਅਤੇ ਟੱਚ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕੌਂਫਿਗਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜ਼ੀਰੋ ਕੋਡ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
(2) ਸਿਸਟਮ ਫੰਕਸ਼ਨ ਵਿਕਾਸ
ਪਾਸਵਰਡ ਸਟੋਰੇਜ ਅਤੇ ਬਾਹਰੀ ਨਿਯੰਤਰਣ ਯੰਤਰਾਂ ਦੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਲ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਦੁਆਰਾ T5L ਚਿੱਪ ਦੇ OS ਕੋਰ ਨੂੰ ਵਿਕਸਤ ਕਰੋ।
ਪੋਸਟ ਟਾਈਮ: ਜਨਵਰੀ-16-2023